火灾概况
2024年4月15日凌晨,大约在2点50分,潮州市消防救援支队指挥中心接到火警通知,得知饶平县三饶镇一民房发生火灾。随后,2点58分,三饶镇专职消防队迅速赶到现场进行救援。紧接着,樟溪消防救援站、新塘专职消防队、黄冈消防救援站也相继抵达,一同加入救援工作。在救援过程中,成功救出了四名被困者。张某被成功救出后,立刻被送往医院接受救治。然而,令人惋惜的是,剩下的三位被困者尽管得到了救治,最终还是没能挽救生命,不幸离开了人世。
起火建筑情况
该楼周围百米内没有水域,但向外两百米便能看到一个自然形成的水库,再往远处走七百米,就能发现公共设置的消防栓。楼内缺乏消防设备,一楼营业区域仅配备了烟雾报警器和灭火工具,而二楼居住的客厅则安装了逃生窗口。
直接原因
调查发现,陈某自建的房屋一层中央茶几东侧铁架底部隔板上的家用电子设备,尤其是18650型号锂电池,出现了热失控并引发火灾。火势迅速蔓延,点燃了周围的可燃物,最终酿成了一场严重的火灾。
房主与经营者对安全意识有所欠缺。他们对消防知识了解不足,商业区内违规将住宅开设,且未采取有效隔离,这无疑提高了火灾及人员伤亡的可能性。再者,三饶镇与南新村委会在消防安全网格化管理方面存在缺陷,巡查人员对检查重点把握不当,未能准确识别“三合一”现象。
管理问题
三饶派出所的工作存在一些问题,日常的消防检查和宣传教育不够到位。他们在指导村(居)委会执行消防安全职责方面不够有力,没能有效增强群众的防火意识,也未能及时找到并消除火灾隐患。
基层救援短板
基层救援队伍存在一些问题。三饶镇的消防队和南新村的微型消防站未能完全履行职责,对消防工作的监管不够严格,重视不够,投入也相对较少。因此,基层消防救援能力急需加强,早期灭火能力也要显著提高。
伤亡原因分析
一楼的自建房起火,里面存放着各式各样的杂物和日用品。由于承重过大,火势迅速扩散,产生了大量有害烟雾。这些烟雾迅速扩散,导致有人因窒息而不幸离世。火灾发生在凌晨2点29分,这个时段正是住宅火灾的高发期。二楼的三位被困者当时都在熟睡,等到他们察觉到火灾时,火势已经十分猛烈,错过了逃生的最佳时机。
这场火灾令人痛心,引发了我们深思。在日常生活和经营中,我们究竟可以实施哪些有效手段,以降低火灾发生的风险?